光照强度的计算公式
平均照度(Eav) = 光源总光通量(N*Ф)*利用系数(CU)*维护系数(MF) / 区域面积(㎡)
(适用答雹于室内或体育场的照明计算)
利用系数:一般室内取0.4,体育取0.3
维护系数:一般取0.7~0.8
举例1:室内照明:4×5米房间,使用3×36W隔栅灯9套,
平均照度=光源总光通量×CU×MF/面积=(2500×3×9)×0.4×0.8÷4÷5 =1080 Lux
结论:陪散平均照度1000Lux以上。
举例2:体育馆照明:20×40米场地,使用POWRSPOT 1000W金卤灯60套,
平均照度=光源总光通量×CU×MF/面积=(105000×60)×0.3×0.8÷20÷40 =1890 Lux
结论:平均水平照度1500 Lux以上。
某办公室平均照度设计案例:
设计条件:办公室长18.2米,宽10.8米,顶棚高2.8米,桌面高0.85米,利用系数0.4,维护系数0.8,灯具数量33套,求办公室内平均照度是多少?
灯具解决方案:灯具采用DiNiT 2X55W 防眩日光灯具,光通量3000Lm,色温3000K,显色性Ra90以上。
根据公式可求得:Eav = (33套X 6000Lm X 0.4 X 0.8) ÷(18.2米X 10.8米)
= 110880.00 ÷196.56 ㎡
= 564.10Lux
备注:照明设计必须必须要求准确的利用系数,否则会有很大的偏差,影响利用清乱帆系数的大小,主要有以下几个因素:灯具的配光曲线,灯具的光输出比例,室内的反射率,如天花板、墙壁、工作桌面等,室内指数大小。
光强的计算公式是什么啊?
用I表示光学中的光强,v表示光的频率,A为照射区域面积,N为时间间隔t内照到A上的光子总数,则
I=Nhv/At
发光体在给定方向上的发光强度是该发光体在该方向的立体角元dΩ内传输的光通量dΦ除以该立体角元所得之商,即单位立体角的光通量.其公式为:
该物理量的符号为I,单位为坎德拉(cd),1cd=1lm/sr。
扩展资料:
测定光强注意事项
测定光强的仪器称为光度计,采用光电管将光能转化为电能后、测定光电流值可得到光强大小的相对值,通过校正蠢冲即得到光强值,一般以W/cm²表示饥手。
必须注意的是,由于光电管所用的光电材料(即探头)的光谱灵敏区的限制,所测得的光强只是该光谱灵敏区范围内的值。
例如北京师范大学光电仪器厂生产的UV-A和UV-B型光度计,有4种探头可供选择,其最大灵敏波长分别为254nm、297nm、365nm、420nm。带肢歼
使用光度计测得光强后,就很容易求算得曝光量,因为在光强不随时间变化的情况下,曝光量等于光强和曝光时间的乘积(曝光量=光强X曝光时间)。
但在光强不稳定的情况下,要像确切得到一定时间的曝光量,最好直接对曝光量进行测定,有专门的仪器测量曝光量.
参考资料来源:百度百科-发光强度
光照强度怎么计算
光照强度是指单位面积上所接受可见光的能量,简称照度[1] ,单位勒克斯(Lux或Lx)。为物理术语,用于指示光照的强弱和物体表面积被照明程度的量。在光度学(photometry)中,“光度”是发光强度在指定方向上的密度,但经常会被误解为照度。光颂宏度的国际单位是每平方米所接受的烛光(中国大陆、港澳称坎德拉)。
一个被光线照射的表面上的照度(illumination/illuminance)定义为照射在单位面积高皮上的光通量。设面元dS 上的光通量为dΦ,则此面元上的照度E为:E=dΦ/dS 。1 lx=1 lm/㎡。被光均匀照射的物体,在1平方米面积上所得的光通量是1流明时,它的照度是1勒克斯。流明是光通量的单位。
光照强度与光合作用强度曲线图
光照强度与光合作用强度曲线图
发光强度为1烛光的点光源,在单位立体角(1球面度)内发出的光通量为“1流明”。烛光(Candela),音译“坎德拉”。烛光的概念最早是英国人发明的,它是发光强度(Luminous intensity)的单位。当时英国人以一磅的白蜡制造出一尺长的蜡烛所燃放出来的光来定义烛光单位。而如今的定义已有了变化:以一立方厘米的黑色发光体加热野念册,一直到该发光体将熔为液体时,所发出的光量的1/60就是标准光源,而烛光就是这种标准光源所放射出来的光量单位。
光照度计算公式
光照度是指单位面积上接收到的光通量,通常用单位为勒克斯(lux,lx)来表示。光照度计算公式如下:
光照度(lx)= 光通量(lm)/ 测量面积(m²)
其中,哪肢光通量是指光源向四周发射的光的总量,单位为流明(lm)。
测量面积可以是光照度计的接收面积,也可以是被测物体的表面积。
如果要计算某个区域的平均光照度,可以将该区域分成若干个小区域,分别测量每个小区域的光照度,然后求平均值。
在实际应用中,光照度计算公式还需要考虑光源的位置、角度、反射和折射等因素。以下是一些常见的光照度计算公式:
点光源的光照逗皮度李指世计算公式
光照度(lx)= 光通量(lm)/ 4πd²
其中,d是测量点到光源的距离,4π是单位球面积的面积。
平行光源的光照度计算公式
光照度(lx)= 光通量(lm)/ 测量面积(m²)× cosθ
其中,θ是光线与法线的夹角。
光通量和光照度的计算公式?
平均光通量和光照度=光告拍源总光通量×CU×MF/面积。
无论是哪一种照度,计算都是重要的。虽然只是粗略地估算,也会有20%-30%的误差。
由于情况特殊或场地条件所限,而不能采用照明软件模拟计算时,在计算地板、桌面、作业台面平均照度可以用下列基本公式进行,略估算出念友乎灯具照度(勒克斯lx)=光通量(流明lm)/面积(平方米m^2) 即平均1勒克斯(lx)的照度,是1流明(lm)的光通量照射在1平方米(m^2)面积上的亮度。
用这种方法求房间地板面的平均照度时,在整体照明灯具的情况下,可以用下列公式进行计算。
平仔悉均照度(Eav)= 单个灯具光通量Φ×灯具数量(N)×空间利用系数(CU)×维护系数(K)÷地板面积(长×宽)。
扩展资料
利用系数法
此方法用于计算平均照度
(光源光通量)(CU)(MF) /照射区域面积
适用于室内,体育照明
利用系数(CU): 一般室内取0.4,体育取0.3
1. 灯具的照度分布
2. 灯具效率
3. 灯具在照射区域的相对位置
4. 被包围区域中的反射光
维护系数MF=(LLD)X(LDD)一般取0.7~0.8
举例 1:
室内照明,4×5米房间,使用3×36W隔栅灯9套
计算公式:平均照度 =光源总光通×CU×MF/面积
=(2500×3×9)×0.4×0.8÷4÷5
=1080 Lux
结论:平均照度1000Lux以上
参考资料来源:百度百科-光照度
照度怎么计算,单位是什么
照度计算公式:平均照度(Eav) = 光源总光通量(N*Ф)*利用系数(CU)*维护系数(MF) / 区域面积(㎡)
单位是勒克斯(Lux或Lx)。
1、单个灯具光通量Φ,指的是这个灯具内所含光源的裸光源总光通量值。
2、空间利用系数(CU),是指从照明灯具放射出来的光束有百掘祥分之多少到达地板和作业顷饥台面,所以与照明灯具的设计、安装高度、房间的大小和反射率的不同相关,照明率也随之变化。如常用灯盘在3米左右高的空间使用,其利用系数CU可取0.6-0.75之间;而悬挂灯铝罩,空间高度6-10米时,其利用系数CU取值范围在0.7-0.45。
筒灯类灯具在3米左右空间使用,其利用系数CU可取0.4-0.55;而像光带支架类的灯具在4米左右的空间使用时,其利用系数CU可取0.3-0.5。以上数据为经验数值,只能做粗略估算用,如要精确计算具体数值需由公司书面提供,相关参数,在此仅做参考。
3、维护系数是指伴随着照明灯具的老化,灯具光的输出能力降低和光源的使用时间的增加,光源发生光衰;或由于房间灰尘的积累,致使空间反射效率降低,致使照度降低而乘上的系数。
一般较清洁的场所,如客厅、判乎搏卧室、办公室、教室、阅读室、医院、高级品牌专卖店、艺术馆、博物馆等维护系数K取0.8;而一般性的商店、超市、营业厅、影剧院、机械加工车间、车站等场所维护系数K取0.7;而污染指数较大的场所维护系数K则可取到0.6左右。
扩展资料
照明国家标准数据
中华人民共和国国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034-2013规定了新建、改建和扩建的居住、公共和工业建筑的一般照度标准值。
参考资料来源:百度百科-光照强度
光源的选型
回复源总光通量(N*Ф)*利用系数(CU)*维护系数(MF) / 区域面积(㎡)(适用答雹于室内或体育场的照明计算)利用系数:一般室内取0.4,体育取0.3维护系数:一般取0.7~0.8举例1:室内照明:4×