光照度的计算
室内照明利用系数法计算平均照度:
在平时做照度计算时,如果我们已知利用系数“CU”,则可以方便的利用一个经验公式进行快速计算,求出我们想要的室内工作面的平均照度值。我们通常把这灶春种计算方法称为“利用系数法求平均照度”,也叫流明系数法。
照度计算有粗略地计算和精确地计算2种。 例如,假设像住宅那样整体照度应该在100勒克斯(lx)的情况,而即使是90勒克斯(lx)也不会对生活带来很大的影响。但是,如果是道路照明的话,情况就肆兄不同了。假设路面照度必须在20勒克斯(lx)的情况下,如果是18勒克斯(lx)的话,就有可能造成交通事故频发。
商店也是一样,例如,商店的整裂辩袭体最佳照度是500勒克斯(lx),由于用600勒克斯(lx)的照度,所以,照明灯具数量和电量就会增加,并在经济上造成影响。
什么是照度?
照薯毕度一般指光照强度
光照强度是核做一种物理术语,指单位面积上所接受可见光的光通量。简称照度 [1] ,单位勒克斯(Lux或Lx)。用于指示光照的强弱数氏芹和物体表面积被照明程度的量。
在光度学(photometry)中,“光度”是发光强度在指定方向上的密度,但经常会被误解为照度。光度的国际单位是每平方米所接受的烛光(中国大陆、港澳称坎德拉)。
扩展资料:
计算公式:
平均照度(Eav) = 光源总光通量(N*Ф)*利用系数(CU)*维护系数(MF) / 区域面积(_)
(适用于室内或体育场的照明计算)
利用系数:一般室内取0.4,体育取0.3
维护系数:一般取0.7~0.8
参考资料来源:百度百科-照度
光通量计算公式是什么?
光通量计算公式:平均光通量和光照度=光源总光通量×CU×MF/面积。
无论是哪一种照度,哗纳计算都是重要的。虽然只是粗略地估算,也会有20%-30%的误差。
由于情况特殊或场地条件所限,而不能采用照明软件模拟计算时,在计算地板、桌面、作业台面平均照度可以用下列基本公式进行,略估算出灯具照度(勒克斯lx)=光通量(流明lm)/面积(平方米m^2)即平均1勒克斯(lx)的照度,是1流明(lm)的光通量照射在1平方米(m^2)面积上的亮度。
用这种方法求房间地板面的平均照度时,在整体照明灯具的情况下,可以用下列公式进行计算。
平均照度(Eav)=单个灯具光通量Φ×灯具数量(N)×空间利用系数(CU)×维护系数(K)÷地板面积蚂培(长×宽)。
亮度
亮度是指发光体(反光体)表面发光(反光)强弱的物理量。人眼从一个方向观察光源,在这个方向上的光强与人眼所“见到”的光源面积之比,定义为该光源单位的亮度,即单位投影面积上的发光强度。亮度用符号L表示,亮度的单位是坎德拉/平方米(cd/m2) 。
光源的明亮程度与发光体表面积有关系,同样的光强的情况下,发光面积大,则暗,反之则亮。
亮度与发光面的方向也有关系,同一发光面在不同的方向上其亮度值也是不同的,通常是按垂乱物没直于视线的方向进行计量的。
如在常用照明中,如果要降低被摄物的亮度,尤其是人物脸部,正常的做法是把灯的距离拉远一些,或者在灯前加上柔光纸,以减轻光线的强度。
室内照明照度怎么计算?
照明计算有如下的计算方法有1.平均照度的数磨轿计算 (利用系数法、概算曲线法)2.点光源照度的计算3.线光源照度的计算4.面光源照度的计算亮度的计算
室内照明建议采用平均照度的计算 (利用系数法),具体计算方法是:
Eav=NφUK/A
式中Eav——工作面上的平均照度,lx;
φ——光源光通量,lm;
N——光源数量;
U——利用系数;
A——工作面面积,m2;
K——灯具的维护系数,
该方法考虑了由光源直接投射到工作面上的光通量和经过室内表面相互反射后再投射到工作面上的光通量。利用系数法适用于灯具均匀布置、墙和天棚反射系数较高、空间无大型设备遮挡的室内一薯肆般照明,但也适用于灯游桥具均匀布置的室外照明,该方法计算比较准确。
应用利用系数法计算平均照度的步骤 :
第一步填写原始数据;
第二步计算空间比;
第三步求有效顶棚空间反射比;
第四步计算墙面平均反射比;
第五步查灯具维护系数;
第六步由利用系数表查利用系数(厂家样本或查照明设计手册第四章的表);
第七步计算平均照度。
光照度与距离的关系公式
光照度与距离的关系公式:E(照度)=I(光度)/r2(间隔平方)。
如果是用照度计来测量的话,一般情况下是距离光源越近,照度光度值就会越大,反之就越小了。果某个球面的半径是它里面另一个球面半径的2倍,则可知它的表面积就是里面那个的4倍。因为这两码哗凯个球面能够接收的总能量一样,半径2倍而强度变成1/4,因此就有“平方反比率”。
用例
例如,假设像住宅那样整体照度应该在100勒克斯(lx)的情况,芦差而即使是90勒克斯(lx)也不会对生迟唤活带来很大的影响。但是,如果是道路照明的话,情况就不同了。假设路面照度必须在20勒克斯(lx)的情况下,如果是18勒克斯(lx)的话,就有可能造成交通事故频发。
办公室灯的照度要求是多少,什么规范有明确说明
办公室灯的照度要求:依据国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034—2004,普通办公室,照度 300 lx, 高档办公室,照度 500 lx。在设计时,高档办公室的照度设计的功率密度为15W~18W/平米 普通办公室的照度设计的功率密度为9W~11W/平米。
中华人民共和国国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034-2013规定了新建、改建和扩建的居住、公共和工业建筑的一般照度标准值。具体照度如下:
符合下列条件之一及以上时,作业面或参考平面的照度,可按照度标准值分级提高一级。
1、视觉要求高的精细作业场所,眼睛至识别对象的距离大粗正罩于5 ( X ) nun 时;
2、连续长时间紧张的视觉作业,对视觉器官有不良影响时;
3、识别移动对象,要求识别时间短促而辨认困难时;
4、视觉作业对操作安清仔全有重要影响时;
5、识别对象亮度对比小于0.3时;
6、作业精度要求较高,且产生差错会造成很大损失时;
7、视觉能力低于正常能力时;
8、建筑等级和功能要求高时。
符合下列条件之一及以上时,作业面或参考平面的照度,可按照度标准值分级降低一级。
1、进行很短时间的作业时;
2、作业精度或速度无关紧要时;
3、建筑等级和功能要求较低时。
在一般情况下,设计照度值与照度标准值相比较,可有-10%—+10%的偏差。
扩展资料
计算公式
平均照度(Eav) = 光源总光通量(N*Ф)*利用系数(CU)*维护系数(MF) / 区域面积(㎡)
(适用于室内或体育场的照明计算)
利用系数:一般室内取0.4,体育取0.3
维护系数:一般取0.7~0.8
举例1:
室内照明:4×5米房间,使用3×36W隔栅灯9套,
平均照度=光源总光通量×CU×MF/面积=(2500×3×9)×0.4×0.8÷4÷5 =1080 Lux
结论:平均照度1000Lux以上。
举例2:体育馆照明:20×40米场地,使用POWRSPOT 1000W金卤灯60套,
平均照度=光源总光通量×CU×MF/面积=(105000×60)×0.3×0.8÷20÷40 =1890 Lux
结论:平均水平照度1500 Lux以上。
某办公室平均照度设计案例:
设计条件:办公室长18.2米,宽10.8米,顶棚高2.8米,桌面高0.85米,利用系数0.4,维护系数0.8,灯具数量33套,求办公室内平均照度是多少?
灯具解决方案:灯具采用DiNiT 2X55W 防眩日光灯具,光通量3000Lm,色岩闹温3000K,显色性Ra90以上。
根据公式可求得:Eav = (33套X 6000Lm X 0.4 X 0.8) ÷(18.2米X 10.8米)
= 110880.00 ÷196.56 ㎡
= 564.10Lux
备注:照明设计必须必须要求准确的利用系数,否则会有很大的偏差,影响利用系数的大小,主要有以下几个因素:灯具的配光曲线,灯具的光输出比例,室内的反射率,如天花板、墙壁、工作桌面等,室内指数大小。
参考资料来源:百度百科-照度标准值
参考资料来源:百度百科-照度
做视觉光源
回复比较准确。应用利用系数法计算平均照度的步骤 :第一步填写原始数据;第二步计算空间比;第三步求有效顶棚空间反射比;第四步计算墙面平均反射比;第五步查灯具维护系数;第六步由利用系数
反射光源
回复。但是,如果是道路照明的话,情况就不同了。假设路面照度必须在20勒克斯(lx)的情况下,如果是18勒克斯(lx)的话,就有可能造成交通事故频发。办公室灯的照度要求是多少,什么规范有明确说明办公室灯的照度要求:依据国